主题:630KVA变压器复电检测
点击:201 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jxxs20101001
公司有一台630KVA的变压器停运两年,下个月准备运行起来,凭目测外观没有什么问题.打电话给供电公司,要他们过来帮检测一下,供电部门说不用,直接送电就可以了.有遇过此类问题的吗,你们是怎么处理的.
24-06-22 09:21
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
在东莞这新一线城市2021年的时候是要求专业的维保公司出一份检测报告才行,具体检测什么我忘记了。
24-06-24 15:07
2楼
编辑
引用
管理
goldage
没高压证的就找专业的维护去做
24-06-24 21:11
3楼
编辑
引用
管理
2233296153
630KVA这么大的变压器不检测谁敢直接送电,有问题是真一路火花带闪电。
24-06-25 08:10
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
不是应该补做个电试,然后报告送到供电公司才给供电吗?
24-06-25 08:12
5楼
编辑
引用
管理
jjhfcgz
传动保护试验做一下,绝缘、吸收比测一下
24-06-25 17:36
6楼
编辑
引用
管理
7sun777
停用了两年的变压器,也不做常规项,直接运行了,胆也够大。
24-06-26 15:21
7楼
编辑
引用
管理
s7200
至少做个耐压试验,直接送电万一有什么情况可说不清
24-06-29 15:48