登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】亚德客磁开频繁故障(20240612)

点击:271 回复:7

最近在用亚德客DMSG PNP磁开+费斯托IOLINK+西门子PLC做项目,气缸磁开总是隔几天就出现如下情况,快被烦死了 ,求大神解救 1、气缸过了磁开位置,磁开灯灭,IOLink指示灯长亮或延时三五秒灭或慢慢灭? 2、气缸过了磁开位置,磁开灯一闪一闪,IOLink指示灯也是一闪一闪? ?换新磁开能坚持几天,几天后又出现上述问题,是兼容性问题吗?
最后修改:2024/6/13 9:35:42
24-06-12 10:12
如果换新的就可以,那应该就不是兼容问题吧。
你也可以换个品牌的磁开试试
24-06-12 11:33
以前论坛讨论过的,应该是不兼容 用上升沿或下降沿会好一些
24-06-12 13:51
换个牌子试一下,不要迷信名牌
24-06-12 21:16
一是换个SCM或是FESTO的,二是换个淘宝的,比较一下。
24-06-13 08:10
亚德客磁开用信捷XD也出问题,换磁开品牌吧
24-06-17 16:03
是不是压降的问题呢
24-06-27 11:12
把其中9个换成SMC磁开,其余7个仍用亚德客磁开,目前已经连续运行18天,每天两班倒作业,暂无问题
24-07-01 11:11