登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器通信协议
点击:625 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
xkxxjh
原来用的是普川变频器炸机了,换成其他品牌的变频器,请教各位大神要设置那几项参数
24-06-03 20:19
1楼
编辑
引用
管理
xkxxjh
原来变频器主频率是通信控制的
24-06-03 20:21
2楼
编辑
引用
管理
goldage
那你还是找原来的牌子吧,除非你换控制方式
24-06-03 20:56
3楼
编辑
引用
管理
xkxxjh
原来品牌的变频器搞过来还需要设置通信,怎么设置呢?
最后修改:
2024/6/3 21:05:19
24-06-03 21:04
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
xkxxjh
在 2024/6/3 21:04:33 发言
【内容省略】
具体看说明书呀,一般就两三个参数搞定了
24-06-04 07:59
5楼
编辑
引用
管理
alpha.nh
如果可以搞到一个没问题的原品牌变频器,只要把炸机的变频器的cpu板到新变频器上就行了。前提是炸机的变频器CPU板没问题。
最后修改:
2024/6/4 8:02:14
24-06-04 08:01
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
关键参数找出来,通讯参数的,控制方式的,一般换不了其它品牌
24-06-04 08:18
7楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
如果是通讯控制。你要有控制端的程序(PLC或者HMI),
说难不难,不会的也难。
一般就是控制字(启停之类的),一个就是频率给定,其它没什么了
24-06-04 08:32
8楼
编辑
引用
管理
秀空
更换其他的变频器多数要改程序。
24-06-04 08:45
9楼
编辑
引用
管理
xkxxjh
谢谢大神们,想办法修理炸机的变频器了,主板和模块都炸了,压敏电阻也炸了。换其他品牌的变频器需要调取PLC里的参数,通讯地址,通讯协议,波特率等太多项要调用。
24-06-04 10:11
上一页
下一页
工控新闻
研华推出 AIR-310: 采用紧凑型超薄设计的可扩展Edge AI推理系统
六部门开展2024年度智能工厂梯度培育行动
西门子推出Solid Edge 2025和Solid Edge X
霍尼韦尔携手雪佛龙开发人工智能辅助的炼油工艺解决方案
2024年中国工业企业创新大会举办
安森美公布 2024 年第三季度业绩
魏德米勒重磅出击,CeMAT ASIA等你来探!
2024中国机械工程学会年会在西安召开
更多新闻资讯