主题:【话题】串口485通讯距离,两机台间才允许3米吗?(20240604)
点击:372 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
zjgxk
我最远做过250米左右,一台流量计,一个液位计,流量计AC220V供电用的YJV 3X2.5,485用的RVSP 2x1.5 双绞屏蔽,液位计用的KVVRP 2X1.5,三年下来了,没问题
24-06-06 14:49
11楼
编辑
引用
管理
机器人136825
10楼楼主,有加120欧电阻吗?PLC到第1台有多远? 然后第一台 到第2台大概有多远?
最后修改:
2024/6/8 11:41:37
24-06-08 11:33
12楼
编辑
引用
管理
346953791
485通讯距离过远的话可以上光转换器。。就是485转成光口另一端再转换成485。。
24-06-09 21:32
13楼
编辑
引用
管理
zjgxk
没有加电阻,流量计和液位计是差不多在一起的,具体长度没精确测量,大概就是250米左右
24-06-10 10:44
14楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
前几天我问了一个卖液位计的。
100米+,液位计,我说用屏蔽网线做RS485通讯线,卖家说不行,得RS422(4线)
后来换成4-20ma了,
24-06-10 11:02