遇到一个升级改造项目
他原本的昆腾冗余CPU基板上是带了4个以太网通讯模块的.
更换到580之后 也同样添加4个NOC0301 添加到第四个的时候会弹出下面的提示
得保证一些版本都是最新的才能够支持4个 不然580基板上只能安装3个noc0301
安装完之后 所有的电源模块在软件里都不足以支撑
电源分配里都是不够的 入下图.
但实际使用的时候 4002这个电源是能够支持的 估计它下面那个同样5.5A 的4022也能支持.
3500肯定是带不动的
要配置这个的朋友们要注意一下