登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】现场配线没有问题,但发现跟手册不一样时,你会怎么办(20240521)

点击:313 回复:16

引用 bnnyygy 在 2024/5/23 10:12:40 发言【内容省略】

A9/B9;A18/B18给的是脉冲,说电源不恰当
24-05-23 10:29

引用 知道一点 在 2024/5/23 10:29:54 发言【内容省略】

额,确实,手册标注的5V 12V 24V 只是内部限流电阻不一样,根据编码器输出规格而定。
始终只有一个目的:例如编码器A脉冲ON的时候,CT021内部吧光耦正常点亮,还不会过流即可。
24-05-23 10:37
1/模块接口的定义
附件 CJ1W-CT021.jpg
楼主第一张图片上端子台的序号标注是按照这个定义来的,不是直接按照端子台的编号标注的。
2、端子台编号与模块接口编号的对应关系如下图(就是楼主的第二张图片)。
附件 XW2B-40G4.jpg
24-05-23 10:39
再补充一楼,前段时间调试一个步进,始终不动(因为是二手的,怀疑端口坏了),就把步进的脉冲输入24V-5V切换测试,后来拆机就发现5V的电阻都烧毁了,因为是其它原因引起步进不动,但是也不影响设备动作,因为24V那一路是正常。
附件 ~{NZ7C_2%`OER50%L【BOD0N.jpg
24-05-23 10:42
这也是出图人的奇葩处
接线接不到CN1,而且明白标注了XW2B-40G4
24-05-23 11:17

引用 bnnyygy 在 2024/5/23 10:25:35 发言【内容省略】

非常感谢您的耐心解答!表情
从现场的这张图来看,确实接了24V,而且还是4路。
附件 微信图片_20240523115224.jpg
后面我将其接的电源全部拆掉后,好像也不影响编码器的计数,而且模块也没有报警,原因应该如您所述。
因编码器数据正常,所以还是给客户恢复原来的接法了。
最后修改:2024/5/23 13:38:04
24-05-23 13:35

引用 Brainy_fa 在 2024/5/23 10:39:44 发言【内容省略】

确实是这样的,实际配线应该按照端子台的编号进行。
不过,不知道您的手册哪本,我在欧姆龙官网手册真没找到这个张图!表情
24-05-23 13:44

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯