主题:三菱5U与变频器RTU通讯求助
点击:181 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xianban7
三菱5U与多台变频器通讯,这样写可以吗?同时读取写入会不会有冲突,延时大吗,手上没实物
24-05-14 11:17
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
多条ADPRW指令同时执行,在内部会顺序执行,但是我这里一般会写轮询程序的。
24-05-15 10:48
2楼
编辑
引用
管理
xianban7
该怎么写呢?版主教教我
24-05-15 11:22
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
关键问题是5U支持吗?
3u是轮询做的
24-05-15 11:40
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
xianban7
在 2024/5/15 11:22:06 发言
【内容省略】
ADPRW指令有指令执行完成位的,利用该位复位当前ADPRW指令的执行条件、置位下一条ADPRW指令的执行条件,以此类推。
24-05-16 22:36