主题:回原点问题
点击:189 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
981183833
请教一下FX3U回原点指令DSZR指令,每次回原点都是停在原点感应器的后端,有没有什么寄存器设置可以停在原点前端的
24-05-10 10:26
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
程序上做一个回原点之后 往正方向走一个定位距离!停在原点感应器的前面!之后清零当前值 !!!这个点作为原点即可!!!
24-05-10 10:28
2楼
编辑
引用
管理
981183833
不需要额外的程序控制即可随意停留在前端或后端能做到吗
24-05-10 10:31
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
没看到有这样的设置
24-05-10 10:44
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
没有 都是停在后面!下次回原点碰到后极限之后 又自动往前走脱离原点又自动往后走依然停在感应器后面!!!
24-05-10 11:33