富士模块不能打耐压,是所有的富士模不能打耐压还是有些型号不能打,我所知道的比如型号带V的,用自动耐压测试一打就坏
或者是不是可以用可调耐压调到1200V打耐压就没问题呢?
是不是小日子的模块都不能打耐压,网上说小日子的IGBT寄生二极管耐压比IGBT本身高,所以一打耐压
首先击穿IGBT本身,各位同行有没有试过,交流一下!
24-05-08 11:33
咸老师,您对这方面是否有总结的经验
24-05-08 11:34
设定耐压漏电电流多少,是有规范的,需要查有关手册。
24-05-08 13:43
怎么打的,为什么要打?电压设定多少?
24-05-08 16:59
呃呃 之前合康高压单元的igbt用在线测试仪 打耐压,公司师傅说 igbt不能打耐压,会坏,一般只用可控硅 用在线测试仪测触发和耐压
24-05-14 16:12
都坏了还怎么打耐压!
24-05-15 09:14
IGBT打耐压,要把所有G-E短路后,打C-E电压吧,还需要根据手册,设定C-E漏电电流,即定义多大漏电电流时的C-E电压为耐压。
24-05-15 11:18
赞成6楼说法!
24-05-15 11:57
耐压不是所有引脚短路对散热片吗
24-05-15 12:02

引用 kazefsh 在 2024/5/15 12:02:33 发言【内容省略】

这个项目,大概是生产制造企业的测试内容。对我们维修人员来说,意义不大。