主题:CPU224XP编程电缆

点击:223 回复:15

各位师傅,请教一下我这个电缆PLC能和电脑编程软件通讯吗?机器上和PLC链接拆下来的,一个头固定在配电箱门上,估计是外接设备或者联电脑用的…
附件 IMG_20240507_072754.jpg
附件 IMG_20240507_072826.jpg
附件 IMG_20240507_072834.jpg
附件 IMG_20240507_072842.jpg
24-05-07 07:32
3cb30可以连接电脑 通讯读写程序
24-05-07 07:55

引用 ytleaderplc 在 2024/5/7 7:55:04 发言【内容省略】

师傅,这个编程电缆的侧面拔码开关有啥讲究,怎么设置?现在我连上电脑和PLC,刷新通讯的时候第一个指示灯常亮,第二个指示灯闪闪,但PLC还没通讯上…
24-05-07 08:44
还有那个DP口需要链接上吗?
24-05-07 08:48
不是拆下的旧plc  还用那个干吗
直接连接编程口就行了
24-05-07 08:55

引用 ytleaderplc 在 2024/5/7 8:55:03 发言【内容省略】

拆下来旧PLC里面有程序,在STOP模式也通讯不上,上次用国产的编程电缆也不行
24-05-07 09:07

引用 ytleaderplc 在 2024/5/7 8:55:03 发言【内容省略】

师傅,现在我把侧面拔码开关5打开,出现这样情况,哪里还有设置不对的地方?
附件 IMG_20240507_092727.jpg
24-05-07 09:28
唉!真不容易呀!总算是通讯上了…
24-05-07 09:34
你这个PLC的连接是187.5,你需要将拨码对应到这个速率通讯才行,一般牟宝买的线这个速率是通讯不了的!
24-05-07 11:07
自己研究明白拨码开关了。也不错。
24-05-07 16:34