一台机器经常有干扰,导致伺服送料长度不准。很多人说是变频器干扰的,现在考虑加一个电源滤波器不知道加在哪里合适。
电箱内有一个空开,空开下来有一个接触器作总电源工关。然后接一台变频器,一台伺服驱动器,一个24V开关电源,一个24V供电给PLC。几个继电器。
电源(交流接触器)接到变频器,变频器输出到电机。电源(交流接触器)接到伺服驱动器,伺服驱动器输出到伺服电机。电源(交流接触器)接到开关电源24V,24V供给PLC,PLC了发脉冲给伺服驱动器。24V开关电源还供几个继电器和接近开关两个电磁阀(开机过程中不动作)
最后修改:2024/5/7 9:15:18
24-05-05 22:28
伺服电机驱动器输入电源加一个滤波器,还有PLC到伺服驱动器I/O插头线、编码器线用屏蔽线,走线的时候尽量避开强电。还有就是检查一下必要的接地线有没有接,比如伺服驱动器上的,变频器上的,这个接地线没有标准,有些接了反而坏事,有些接了就解决问题了,看事情情况吧
24-05-06 08:34
个人的经验发现滤波器不好使,隔离变压器不错,在开关电源的进线加个隔离变压器。
24-05-06 08:44
地线都接了,脉冲线屏蔽层不接和接0V都试过。
24-05-06 08:57
24V电源也可以分开试试
24-05-06 09:12
装了不一定能解决问题,不过成本不高,装个试试看吧;
24-05-06 09:14
在伺服驱动器和变频器输出端加磁环试试,估计比你加滤波器效果好…
24-05-06 09:23
OK都试一下。
24-05-06 11:44
这个只能一样一样的试啊,度那个里好就算哪里?
24-05-06 11:51
给PLC弄个隔离变压器供电我感觉靠谱一些