登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:CPU224XP连接电脑问题

点击:204 回复:12

在进口设备上拆了一个西门子CPU224XP的PLC,用平时的通讯设置,没连上电脑的编程软件,问一下师傅们这个有什么特别的地方…拆机的时候连了二个PPI—485转PC—RS232的转换器,这些我拆了放一边,直接用PPI—USB的我国产编程线,PLC设定STOP模式也通讯不上…师傅们指点一下…
附件 1714779521207.jpg
附件 Screenshot_20240504_073138.jpg
24-05-04 07:39
进口设备,波特率用115.2试试
24-05-04 08:02

引用 YXBK 在 2024/5/4 8:02:49 发言【内容省略】

国产编程线试不了这个频率吧?还有PLC在STOP模式了还受它原来程序通讯模式影响吗?上次拆了一台机器,CPU224CN的,里面有二个PLC,一个能通讯上,清除了原来的程序,另外一个咋搞都没通讯上…
24-05-04 08:15
普通的国产PPI只支持9.6K及19.2K,如果设成187.5K是连不起来的,所以用原装的电缆去测才标准;
24-05-04 08:23

引用 qq2994216177 在 2024/5/4 8:15:08 发言【内容省略】

我连过意大利进口的设备,当是正好总公司有条原装线,借来连,成功了,后来自己买了条国产的,就不行了。
不过我买的是不能选择波特率的
24-05-04 09:44
买原装线就不划算了…看来想连上玩玩模拟量有点困难了…论坛师傅曾经发帖说恢复出厂,不知道怎么搞…
附件 Screenshot_20240503_150100.jpg
最后修改:2024/5/4 10:18:12
24-05-04 10:17
线的驱动装好了吗?为防止通讯口被设置成串口模式,通讯前将CPU打到停止档。
24-05-04 18:01

引用 121111115 在 2024/5/4 18:01:35 发言【内容省略】

线和驱动肯定没有问题,我CPU224CN的正常下载程序。这个PLC打到STOP模式,二个口都通讯不上…
24-05-04 20:11
187.5k 一些国产的编程电缆式不支持的。
24-05-05 09:51

引用 qq2994216177 在 2024/5/4 20:11:44 发言【内容省略】

这样的话那就不排除硬件有问题了,有没有兴趣拆开看看,串口一般就是100欧姆那贴片电阻糊了(信号板我修过好几个)。
24-05-05 12:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯