350千瓦,使用300平方铜电缆,可以吗。
最后修改:2024/4/24 9:41:14
24-04-23 13:11
距离有多远?350KW,700A,300好的铜电缆肯定可以了,如果50米内,240都可以
24-04-23 14:39
楼主是纯电阻负载,350KW没有700A,按电压380V计算,仅有532A,300平方铜电缆足够。
24-04-23 17:58
可以的
24-04-23 21:03
电机是按两倍粗算,电阻是按1.5倍粗算,足以。
24-04-24 08:16
I=P/(1.732*380)纯电阻电流公式 算下来350KW就是532A
24-04-24 08:18
非常谢谢大家。
24-04-26 11:43
纯阻负载,算下来大约532A, 如果100m以内选 95mm^2的铜线应该可以吧