登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角控制电路

点击:335 回复:17

今天下班无事可做就顺着画了个星三角电路。大家看看有啥问题没。。
附件 20240421203928.jpg
最后修改:2024/4/21 20:39:37
24-04-21 20:38
还得用系统截图,微信的一点都不清晰。。
附件 2024-04-21 204109.jpg
24-04-21 20:42
老生常谈的话题,网上大把这样的标准答案
24-04-21 21:09
有点瑕疵,有可能K2还没自锁,KT就断电了
24-04-21 22:39
老师,你这是用何软件画的图。
24-04-22 07:18
现在让我画出星三角启动电路,还真画画不出来了。不常经手都会忘记
24-04-22 07:49

引用 YXBK 在 2024/4/21 22:39:42 发言【内容省略】

感谢指正,那就改成用K2的常闭切除时间继电器。。
24-04-22 08:47

引用 346953791 在 2024/4/22 8:47:38 发言【内容省略】

记得好多年前自已做了一套星角启动柜,那时候刚入行。快15年了。当时是从网上找的原理图,做好后发现星点接触器在启动时会打火。当时一直分析不出原因。。
最后修改:2024/4/22 8:51:44
24-04-22 08:50

引用 346953791 在 2024/4/22 8:47:38 发言【内容省略】

个人觉得最可靠的是KT线圈与K1线圈并联,K2也不需要自锁,这样线路还简单明了
24-04-22 09:10
这么老的人不知道eplan?
24-04-22 09:20

上一页下一页