一直有个疑问,很多直流24V供电的元器件会有接地端子。如图所示。
那么LG跟GR到底接什么呢。有人说接0V,也有人说接交流地PE。
附件 无标题.jpg
24-04-17 14:42

引用 cvlsam 在 2024/4/17 15:28:06 发言【内容省略】

你真是[工控人家园]的元老级人物~~~~~~···
24-04-17 18:43
请问楼主这个LG跟GR端子是什么电器或者配件上的
24-04-18 07:59
一般为PLC电源模块之类的,还有一些直流供电的元器件只有个GND
24-04-18 09:16
谢谢,不过还是没有具体说明
24-04-18 09:16

引用 Auto- 在 2024/4/18 9:16:50 发言【内容省略】

简单说,
GR就是直流接地。
LG是内部共模差模过滤电磁干扰电路的一个‘中性点’
24-04-18 18:07