主题:各位工程师,漫反射光电和带反光板的光电,以及对射光电,他们应用场合是什么

点击:255 回复:17

这个跟检测的物体颜色和反光度有关,以现场实用为准.
24-04-09 10:08
被检物是不是反光率很高的光亮产品?
24-04-09 10:09
一托盘产品,套了塑料膜。但是欧姆龙的漫反射没有问题测试
24-04-09 19:15
这个和设计选型的技术水平有关,不要太过迷信洋人
24-04-09 21:23
漫反射用着用着检测距离就变了,反光板和对射就没有遇到过
24-04-10 12:50
这个要看具体的现场情况,3种都用过。
24-04-12 08:52

引用 rockmusic 在 2024/4/9 19:15:48 发言【内容省略】

漫反射没问题,但是测试一下在生产厂区的时候,会不会收到灯光的影响。之前一套案例,用了漫反射,结果现场有CCD补光灯,三不五时就有问题,后来改的对射。
24-04-12 09:20
频谱对上,角度“合适”对射也有这个问题