登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:手动与自动模式切换

点击:142 回复:0

在程序中设置手自动相互切换功能,实现手动控制程序时,按下手动开关,
自动模式停止,此时可进行手动操作;断开手动开关时,自动模式恢复,动作
可自动运行,此时手动操作停止。
【控制流程图】
自动模式:
附件 微信图片_20240405083712.jpg
手动模式:
附件 微信图片_20240405083846.jpg
手动模式开关有信号的条件下:
①检测到开关X2(1号手动电磁阀)有信号时,触发输出Y0通(线网模式,
X2无信号,Y0断);
②检测到开关X3(2号手动电磁阀)有信号时,触发输出Y1通(线网模式,
X3无信号,Y1断)。
【修改别名】
在软件别名处,对动作需要用到的端口进行别名修改:
附件 微信图片_20240325091552.jpg
【组件别名】
输入端别名:
附件 微信图片_20240405084028.jpg
输出端别名:
附件 微信图片_20240405084124.jpg
【程序编辑】
时序环实现自动程序动作:当手动模式开关X0为断与自动启动开关X1为通时,
进入自动模式,程序循环运行。
附件 微信图片_20240405084214.jpg
组合逻辑实现手动程序动作:
第0组:当手动模式开关X0为通时,再检测到Y0的手动开关X2有信号,此时触发
Y0通(线网模式,X2无信号时,Y0断);
第3组:当手动模式开关X0为通时,再检测到Y1的手动开关X3有信号,此时触发
Y1通(线网模式,X3无信号时,Y1断)。
附件 微信图片_20240405084306.jpg
提示:通过添加手动模式开关这条指令,来达到实现手自动切换的目
的。一定要注意,自动时,手动模式开关为断状态,且X0与X1为“与逻辑”
关系,要两者条件同时满足,才能实现自动模式;手动时,手动模式开关为
通状态,此时自动条件不满足,就可以执行手动操作。
24-04-05 08:43

工控新闻

更多新闻资讯