主题:公共停车场,快速直流充电桩,额定电压690VDC,100A。。。怎么产生的?

点击:351 回复:10

施工时,看到是3相380VAC电源线进充电桩。
可是,3相380VAC,即使全桥整流,也就是530VDC左右嘛。。。变频器维修人员都知道的!哪来的690VDC?
难道充电桩里面还装有高于380VAC的70KVA三相变压器?
但看充电桩的体积,应该装不下吧!
难道用倍压整流?
倍压整流不会有那么大的电流嘛!
有懂得的专家讲讲。。。
最后修改:2024/4/1 11:36:06
24-04-01 11:14
Vienna pfc 都是这种拓扑,细节有差距
24-04-01 11:25
也许是DC- DC升压?
24-04-01 12:19
附件 yyyy.jpg
供参考,大概和图上电路差不多少吧。
24-04-01 16:39

引用 xq09181 在 2024/4/1 16:39:38 发言【内容省略】

拓扑结构。基本上是电源AC——DC(整流)——DC/DC (开关升压)——AC(逆变)——升压(开关变压器)——DC(整流)。
明白了。
最后修改:2024/4/1 17:56:50
24-04-01 17:56
电源电压变换啊,这个不是难事
24-04-01 21:15
。。。不,你没明白!TI有关于Vienna PFC的文档,写的通俗易懂!
24-04-02 10:22

引用 AlsacePMuhLG 在 2024/4/2 10:22:39 发言【内容省略】

百度了一下,果然不那么简单!
似乎有三相功率因数控制(PFC)的意思?
过去听说某些电脑主板供电,用“三相”电源。可能也是这个概念?
最后修改:2024/4/2 11:09:31
24-04-02 11:07
国电充电桩最大可以输出800V的,
24-04-03 08:51
PFC后DC-DC