登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:修好后,位置数据不对了

点击:299 回复:9

附件 微信图片_20240401065100.jpg
附件 微信图片_20240401065107.jpg
附件 微信图片_20240401065115.jpg
附件 微信图片_20240401065121.jpg
附件 微信图片_20240401065128.jpg
附件 微信图片_20240401065137.jpg
外修一台步进,方向脉冲控制,去之前。位置数据为******,步进手动、自动均无法运行。后检查原因为脉冲、方向线断一根。修复后步进工作正常。修复后据工人讲运行位置发生变化。原来310mm即可。现在要调到380cm。不知为何?请大神指导一下。谢谢
24-04-01 07:03
是不是细分调错了,就是SW5678这四个拨码开关的组合
24-04-01 07:52
核对下SW5-8的位置
24-04-01 09:17
程序里限位写死了
24-04-01 09:49

引用 YXBK 在 2024/4/1 7:52:12 发言【内容省略】

谢谢,我也怀疑过,但工人说没动过
24-04-01 12:27

引用 高杨 在 2024/4/1 9:49:59 发言【内容省略】

谢谢!原点是一个NPN接近开关,但工人说也没动过
24-04-01 12:28
先仔细查看原点开关有没有动过,其检测对象也要仔细查看
再确认没有动过迹象,记下驱动器dip开关位置
对照说明书,试着改变有关开关组合,一个能调回来~程序没有动过情况
24-04-01 13:45
修复后据工人讲运行位置发生变化。原来310mm即可。现在要调到380cm。
1,确定回原点正常,(停的位置是0点,找工人确定机械位置,看触摸屏上显示的位置)
2,确定运动方向正确,正反向OK。
3,如果上面不能解决,
3.1,机械位置打个标记,
3.2,触摸屏定位100mm
3.3,对比3.1的位置,观察相差多少。
3.4,排除机械原因(例如轴打滑,步进电机卡死、速度太快丢步),最后考虑调整驱动器细分。
PS:
原来310mm即可。现在要调到380cm;也就是 目前细分跑不够,你现在是500细分,你可以调整成400
按照比例:
310/380=0.8157
400/500=0.8,好像差不多,可以试试
记得拍照呀。
24-04-01 14:13

引用 bnnyygy 在 2024/4/1 14:13:10 发言【内容省略】

说的很详细,很全面。赞一个
24-04-01 19:38
可以用就行,数值多少无所谓。
24-04-02 08:29