主题:485仪表设备怎么实现以太网通讯?

点击:188 回复:7

KEYWORD:MODBUSTCP MODBUSRTU 485 协议转换器
客户想通过以太网的方式读取现场485仪表的数据
同时还有2个网口设备需要连到同一个网络中
方案:硬件选用大连德嘉的ModbusTCP/RTU-四口转换器,用于将带有ModbusRTU协议的485仪表转成ModbusTCP协议,与上位机连接通讯。
同时由于该转换器本身自带4个网口,剩余的网口可以用于连接其他网口设备,起到普通交换机的作用。
附件 MODBUS四口.jpg
24-03-27 11:58
modbusTCP协议有没有CRC校验?
24-03-27 15:42
他支持modbus rtu就有crc校验
24-03-28 08:41
有的呀 标准的ModbusRTU都有这个CRC校验方式
24-03-28 11:08
是的 支持
24-03-28 11:08
我说modbusTCP呀
24-03-28 11:38

引用 ehszcs 在 2024/3/28 11:38:28 发言【内容省略】

附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
24-03-28 11:52
以实例介绍Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器连接空调控制面板,此篇文章演示用上位机ModScan测试仿真软件连接。
所用设备如下:
1、德嘉Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器,型号:四口
2、海林空调控制面板,型号:HL8102DN
3、正泰控制变压器(220V转24V AC),型号:NDK-50
4、上位机(ModScan32仿真软件)
一、硬件连接图示如下:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
二、参数设置如下:
海林空调控制面板参数为:9600,n,,1;站号地址:1
三、Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器参数设置如下图:
附件 3.jpg
(1)Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器IP
附件 4.jpg
(2)转换器Modbus RTU设置
附件 5.jpg
(3)ModbusRTU从站模式设置:
一共两种模式可供用户选择,默认为通过Slave ID来对应从站号设置,这种一般上位机选择多一些;另一种方式是通过从站地址由ModbusTCP起始地址决定的,从站个数是可选的(1个、7个、66个)
附件 6.jpg
四、上位机ModScan32仿真软件设置如下图:
(1)首先先建立一个连接,IP地址为Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器IP,端口号:502
附件 7.jpg
(2)读到如下寄存器地址数据
附件 8.jpg