点击:315 回复:19

我现在安装一个三相四线制电度表,能统计有功,感性无功,容性无功。原来功率因数0.5,通过补偿电容现在补到正常值。领导让算节省多少,成本合算。我该怎么计算?
最后修改:2024/3/11 14:21:28
24-03-11 14:20
附件 IMG_20240311_142214.jpg
附件 IMG_20240311_142224.jpg
附件 IMG_20240311_142229.jpg
24-03-11 14:22
领导的意思是通过提高功率因数,一个月节省多少钱。
24-03-11 14:23
最好通过以上电表数据合算。有图有真相。
最后修改:2024/3/12 5:15:33
24-03-11 14:24
0.5,可能主要是电费罚款多,看看供电局的发票就知道了。
线路损耗节省不会太多。
24-03-11 18:36
节约的就是以前的罚款钱,你试一下不开补偿,看看供电局罚你多少钱啊,如果相差太多,人家甚至直接给你发整改通知单
24-03-11 21:37

引用 goldage 在 2024/3/11 21:37:51 发言【内容省略】

我们这看不到罚款。也可能没有罚款。没有其他办法计算节约成本?
24-03-12 05:17

引用 woshigoutou 在 2024/3/12 5:17:18 发言【内容省略】

下图是东莞的收费明细,上面是有功率因数的,低了罚款,高了奖励。
你应该去看供电局的电表上的功率因数,人家那个是校验过的
你这个到底准不准确,还值的怀疑
附件 微信截图_20240312074321.jpg
24-03-12 07:47
对的呀反推,你看电费单子的罚款,电费按一元来计算的话也能得出你省多少电。
24-03-12 08:14
如果真没明细,你看看你的电费单价是多少?跟你补偿后是否一样?有没有可能加在电费里?
24-03-12 11:36