登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:第一次见这样接线的

点击:557 回复:20

附件 99611062bc5fcfbca4a4ae04342aeef.jpg
附件 cded24340a84cfe9d18ab50b3e70558.jpg
高压电缆这样接线对吗
24-03-11 12:50
必须整改(不要说小电流没事)
24-03-11 13:00
估计想着只要没人追究,敷衍了事,不把安全当回事
24-03-11 13:10
没看出哪里不妥,请各位明示,也学习一下,谢谢
24-03-11 13:41
有什么不对?主电缆通过母排进入到上面电流互感器,下面引至过电压保护器。
24-03-11 14:39
小白不懂,这种接法是哪里不对呢
24-03-11 14:51
没有接过高压,没有看出哪里不对。
24-03-11 15:00
没做电缆头,没有热缩啊。
24-03-11 15:03
真是没有接终端套呀!
24-03-11 18:21
380的我信,10KV的就不大信了
24-03-11 21:40

上一页下一页