10楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
屏蔽双绞线,不解地,单端接地都试试。
还有可以尝试加装终端电阻试试,都不行就拉到了。
PS:可以用超六类屏蔽网线做485通讯线,选用其中一组双绞线即可。
可以找个USB-RS485监听下485网络是不是卡住了,(简单点可以并联一个发光二极管看看通讯状态)
24-03-10 19:55
11楼
编辑
引用
管理
711022027
以前碰到过,设备单独接地,降低变频器载波频率。
24-03-11 15:03