主题:变频器干扰pt100温度采集
点击:606 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
xiahe2014
系统用温度模块通过485采集4路温度,系统中有一台3千瓦变频器。一旦变频器器一开,温度出现乱跳;把温度模块移出控制柜,一开变频器温度模块通信时断时续,而且温度与不开变频器仍有很大误差。求大神给个方案!
24-03-08 17:09
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
1.变频器接地做好
2.模块通讯线用屏蔽线
3.系统电源与模块电源加隔离变压器
4.如果是杂牌变频器换成品牌的
24-03-08 19:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换变频器;
24-03-08 20:43
3楼
编辑
引用
管理
goldage
换另外的牌子的变频测试
控制电源用隔离型
24-03-08 21:13
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
两个电源分开试试。
24-03-09 10:55
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
一会又说PT100,一会又说485,哪个是正确的?
24-03-09 12:10
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
蛇会大学
在 2024/3/9 12:10:10 发言
【内容省略】
可能是4个PT100,接入温度采集模块,通过485与PLC类通讯
问题表现是变频器一动温度数据就不可靠
24-03-09 15:31
7楼
编辑
引用
管理
981183833
485通讯线一定要用双绞线,不要接地
24-03-09 15:58
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
981183833
在 2024/3/9 15:58:20 发言
【内容省略】
双绞带屏蔽,屏蔽接良好的地
24-03-10 00:15
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
屏蔽线单端接地试一试。有干扰。
24-03-10 09:08