主题:求教 正泰 NJR5软起动器 启动限流超时故障电流100A是怎么回事?

点击:167 回复:6

求教 正泰 NJR5软起动器 启动限流超时故障电流100A是怎么回事? 启动延时和结束延时都设置的6
附件 a394a4e62c3239fa400631beb8bfdf2.jpg
最后修改:2024/3/7 15:26:48
24-03-07 15:23

24-03-07 15:23
如果电机没问题就看看启动时间是多长,适当延长启动时间,调高初始启动电压
24-03-07 15:33
先判断电机与负载有没有问题,然后把时间设大一点看看。
24-03-07 16:44
过流保护了
24-03-07 21:14
是不是启动电流大,时间设置短。
24-03-08 09:09
这玩意玩的少,每次去都是擦屁股!每次我都改成电流模式,工作就很正常!我也是搞不懂,为什么那么多人总要用电压模式!