引用 凤凰息梧桐 在 2024/3/3 16:04:42 发言【内容省略】

就是前后有一个对比。加补偿前,和加补偿柜后,看看是否节省有功电能。因为我们这里一直采集的是有功,无功一直未采集。
最后修改:2024/3/4 5:59:36
24-03-04 05:59
好奇问一下,三相异步电动机为什么不自带个补偿电容器??
24-03-04 11:39
加补偿柜后,仅仅可以降低无功电能,不可能节省有功电能,无功补偿与有功电能没有半毛钱关系!
24-03-04 12:00
假设电价0.8元/kwh,原功率因数0.8罚电费的5%,提高至0.95减免电费的0.75%,合计可降低电费5.75%,有功负荷基本不变0.8*10000*5.75%=460元,每月可降低电费支出460元。
最后修改:2024/3/4 12:48:13
24-03-04 12:39
功率因数提高后,有功电度的变化计算有些复杂,如果不是很极端一般认为不变,因功率因数提高总电流会降低一点相应的线路损耗会少点,也有可能因为功率因数的提高间接电压的也提高,这时用电设备有功负荷反而会变大。
24-03-04 12:47
你可以反过来算,原来有罚款的,现在你不但没有罚款还可能有奖励,你把原来罚款的金额+奖励金额/电价表情
24-03-04 14:20

引用 10011001 在 2024/3/4 11:39:16 发言【内容省略】

有的呢,我们以前单位就地补偿的,一条线旁边一个补偿柜。
24-03-04 14:23

引用 honghaii 在 2024/3/4 14:23:03 发言【内容省略】

多大功率的电动机控制柜啊
24-03-04 18:20
N年前我们也有就地补偿,就是一个电容器接在接触器下桩,电容器的接线是内部密封,由于是加装的只能摆在配电室屏后走道,后来因电容器故障起火跳闸,就全部都拆除了,其实摆在走道本身就不安全,且利用率不高因为需要定期倒换设备,再后面就是统一加装低压集中补偿柜和高压集中补偿柜。
24-03-04 18:37
看来节能不用考虑了。没有直接效益,老板肯定不投资补偿。