李月华
非标设备总功率计算方式? 请问各位大佬你们是怎么计算设备总功率的?比如,一个设备包含加热,真空泵,FFU,工控视觉系统和大量伺服轴,总功率是计算所有用电部件功率的总和吗?需要系数怎么选?同时系数选多少?安全系数又是多少合适?我现在的公司项目是按最大功率选总空开,实际运行的时候电流比较小,造成线材的浪费。望各位前辈不吝赐教!
最后修改:
2024/2/27 9:38:25
24-02-25 13:13
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
发热管这些是满功率,电机类个人觉得70%就可以了。
计算总功率,还要考虑最多同时使用的数量
24-02-25 15:35
2楼
编辑
引用
管理
15898151893
留有余量是好的,不要等到超负荷时候后悔。
最后修改:
2024/2/25 17:55:04
24-02-25 17:54
3楼
编辑
引用
管理
goldage
主要是看负载的使用率,当然你全部加起来肯定不会错
24-02-25 20:53
4楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
我这边是这样算的
http://m.gkong.com/bbs/499822.ashx
24-02-26 11:29
5楼
编辑
引用
管理
李月华
我看同行业的国外设备总空开都比较小,他们用一拖多的伺服驱动器比较多。
24-02-26 20:51