登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:holip-sk200逆变器报错fe.47,期待您的帮助

点击:286 回复:10

Holip-sk200逆变器报错FE.47,但手册中找不到该信息,请帮我了解一下FE.47是什么意思。
附件 IMG_20240222_115938.jpg
附件 IMG_20240222_115939.jpg
24-02-22 13:06
咨询海力普客服!
24-02-22 14:53
就是E.47故障吧
24-02-22 16:02

引用 近朱者赤O 在 2024/2/22 16:02:07 发言【内容省略】

我也不知道FE.47和E.47有什么区别。 说明书的解释不清楚
附件 Screenshot_20240221-231720.jpg
24-02-22 16:52
附件 企业微信截图_20240222171245.jpg
24-02-22 17:12

引用 近朱者赤O 在 2024/2/22 17:12:19 发言【内容省略】

如果是,FE.47 与 E.47 相同吗? 那个F是什么意思?
24-02-22 17:15
24V 电源故障,可以把变频器盖子打开,接控制线部分有一个银白色摆臂开关,现在是摆在左边的即主机一侧的,可以摆到右侧风机变频器一侧看下故障是什么。
24-02-22 20:05
空压机上用这个时候遇到过FE47,手册查不到,最好竟然检测到电机问题,但是电机可以转一会,大概几秒钟吧,拆开电机有烧焦味道,线圈发黑,重新修电机后正常
在空压机应用过程,这个变频在电源电压低到310还可以工作,但带负载有时候带不起来,电源电压上到340就完全正常
24-02-22 21:31
这个机器也必是空压机上的,
24-02-23 17:25

引用 无无无 在 2024/2/22 20:05:47 发言【内容省略】

我按照你说的做了,显示Er-84,难道是24v电源有问题?
附件 IMG_20240226_224151.jpg
附件 IMG_20240226_225244.jpg
24-02-26 23:56

上一页下一页

工控新闻