rdy 时,一起动启报 SCF5 或 bLF,三个错误码随机来。电源是外部整成直流接入变频器的,整流后串了2个灯炮(共串了2组灯炮)。
请教大神,如何屏蔽IGBT报错 SCF4,SCF5。
SCF4 : ATV61变频器报SCF4是IGBT 短路故障。
可能原因:功率元件出现故障
(感觉是上桥部份报出的错)
SCF5: ATV61变频器报SCF5是电机短路故障。
可能原因:变频器输出短路
(感觉是下桥部份报出的错)
bLF: ATV61报bLF是制动控制故障。
可能原因:
? 没有达到制动器松开电流。
? 当制动逻辑控制被分配时仅调节制动闭合频率阈值[刹车闭合频率](bEn)。
修复措施:
? 检查变频器/电机连接情况。
? 检查电机绕组。
? 检查[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[刹车释放电流(反转)](Ird)设置。
? 应用[刹车闭合频率] (bEn)的推荐设置。