登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:SMART200网口问题

点击:286 回复:11

自制了一台网线连接电脑和PLC,发现不知是不是网线做得不好,有时可以通讯,有时会看到PLC连电源灯都不亮,动下接头就恢复正常,想了解下网口哪里短接会影响到PLC电源?
24-02-02 11:23

             1.自制的网线 ? 有时可以通讯,那就说明网线是好的 。如果吃不准,
                可以网上搜一下RJ45网线的排序以及制作,看看有没有错误。
             2. 有时看到PLC电源灯不亮,动一下接头又恢复正常。
                你是动的电源接线头,还是动的网线接线头 ?
                是否是电源接的不牢靠导致通讯也出现问题 ?
             3. 网线接错是不会影响到电源的 ,也就是通讯不上 。
                春节倒计时 。。。
24-02-02 11:51
感觉网线没压好,换一根试试
24-02-02 12:53
网口哪里短接好像都不会影响电源,网口如果不是poe供电,也没听说smart使用poe供电方式。网口只是通讯线路。
附件 2024-02-02_134131.jpg
24-02-02 13:41
换一条网线就知道是不是网线问题啊
但你这个应该不是网线问题
24-02-02 21:32
重新压一根吧
24-02-03 07:11
表情表情表情
24-02-03 08:40
网线一动电源灯就重新亮了,肯定是没有动电源lian线。我其实是奇怪网线怎么个错法会引起失电现象,换网线倒是很简单的事。这条怀疑有问题的网线在别的PLC上有正常通讯过。另外是在客户现场,没敢测试太长时间,一发现动网线会影响PLC电源后,就立刻换线了,但后面在其他同型号PLC上插这条网线又没失电现象。
最后修改:2024/2/3 10:34:40
24-02-03 10:32
网线有接触不良的地方。
24-02-03 11:01
是电源线接触不良吧。
24-02-04 08:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯