20240122生产员工告知设备自动充填时偶有会发生自动充填不能自动停机的故障,跑现场盯着看,现象不发生啊。不管它更换相关器件,不就换个计时器,换个充填按钮嘛,小kiss。到下班碰到操作的同事被告知还是会偶有发生。
第二天继续蹲现场,腿都麻了,去休息下。等我在进到现场发现操作同时厉害了终于把故障现象固定了,佩服啊。最后把最不会怀疑的充填手动/自动转换开关更换才解决问题。
附件 电路图部分.jpg
附件 程序部分.jpg
大结局:实际接线转换开关使用到了X41,X42用来区分充填手动/自动,但是在程序中设定的是,x42(x1022)有信号为自动,x42(x1022)无信号为手动。
最后跟设备安装时的工程师沟通,待以后来的时候在修改程序。目前我修改图纸就可以了。
大家遇到过程序与电气原理图不符的吗?
结果出来很简单,现实是我现场蹲了2天,腿都麻了表情
最后修改:2024/1/23 15:19:39
24-01-23 15:18
找到问题就好,就怕白蹲2天没解决问题
24-01-23 15:50
有没有触摸屏的,如果有,屏幕上应该会显示是自动状态或者手动状态吧
24-01-23 15:55
好歹还有份图,没图,没注释只有抓瞎
最后修改:2024/1/23 16:16:23
24-01-23 16:13
有图就有真像
24-01-23 16:23
坑坑更健康表情
24-01-23 16:24
看来也是被坑习惯了。表情
24-01-23 16:48
填了不少的坑了
24-01-23 17:28
有图,有注释,已经很好了。
24-01-23 18:42

引用 honghaii 在 2024/1/23 15:18:34 发言【内容省略】

你蹲两天就喊苦?想当年(2008年),我第二次失业,刚到珠三角某港资企业打工,遇到一台自动冲床无规律地经常停机,全部的电气控制器件都换过了(包括PLC),问题都没有解决,那时我刚学会该品牌型号PLC的常用基本指令。
于是我就蹲在这台冲床旁,用电脑监控程序,足足蹲了三天,才找到故障的原因——程序中的某一个计数器(指令)达到某一个值的时候就自动停机。找来该程序的编写人员,告诉他故障原因,请他修改一下,终于把问题解决了。