主题:【话题】三晶8000B变频器报故障E025说明书没有,是什么故障啊?(20240122)
点击:305 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
sunjian5432
三晶8000B变频器报故障E025说明书没有,是什么故障啊?
最后修改:
2024/1/23 10:23:19
24-01-21 17:45
1楼
编辑
引用
管理
xquan
运行时间到达
24-01-21 23:12
2楼
编辑
引用
管理
xquan
24-01-21 23:21
3楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
感谢已经解决好了,谢谢
24-02-02 10:54
4楼
编辑
引用
管理
893361683
又一个有头无尾!!!
24-02-20 19:24
5楼
编辑
引用
管理
LeeOlMHjJnSq
请教一下,如何解决。我这里有一台机也是报这个警,我修改F8.17/18参数复位也还是报E025
24-02-22 09:12
6楼
编辑
引用
管理
LeeOlMHjJnSq
研究参数解决了,将厂家参数组FF.12工作时间改0消除报警
24-02-22 10:08
7楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
不好意思,忙起来忘记了,我是更改了EEPROM数据解决的,运行时间到达改为0