登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有点搞不懂

点击:740 回复:22

电工大咖的视频。
附件 20A33C28-6ADB-4745-B090-97BD95257E71.jpg
附件 6DF15747-BF6E-4BF8-A0D0-A481DE68B212.jpg
一用户家充电桩运行几分钟,跳漏保。发现地线带电。最后查出一个工厂电缆线破搭
电箱外壳。电箱外壳接地。漏电流为4A。但从变压器外架也能测电压164v。
附件 41301E67-8357-4934-8056-426D64911396.jpg
24-01-16 14:40
附件 0F1FD83C-2414-44D9-8E15-36845C811ABE.jpg
变压器外架一般是可靠接地的。此处的对地164v从哪里来?
24-01-16 14:45
农村估计没地线吧
24-01-16 14:50
总有不一般的情况表情
24-01-16 15:34
你猜,用万用表电压档能测到多少电压??
24-01-16 18:46

引用 10011001 在 2024/1/16 18:46:05 发言【内容省略】

变压器接地不好,有可能对地是164v
24-01-16 19:41

引用 Tivian 在 2024/1/16 14:50:12 发言【内容省略】

工厂不知道有地线没,充电桩用户自己砸的地线。变压器肯定有地线的
24-01-16 19:44

引用 877476825 在 2024/1/16 19:41:38 发言【内容省略】

如果把这个电笔测量的铁架子接个白炽灯泡,会不会亮?
变压器接地不好不至于。
除非是变压器地线用表测量~~~~~~···
24-01-16 21:50
工厂那个为何不跳闸?都接地了。
24-01-17 07:35
据说现在某阳电工挺火。
24-01-17 07:36