主题:【程序修改】~如何将中断置位修改到新的位置

点击:279 回复:15

引用 知道一点 在 2024/1/13 9:33:40 发言【内容省略】

20的话不是应该置位11.04么。
执行程序前:
附件 workpicture1.jpg
执行程序后:
附件 workpicture2.jpg
参考程序:
附件 workpicture3.jpg
参考程序不提供复位,因此可以使用MOV指令复位后再置位。
参考程序也不提供内存的边界检测,因此在对D0赋值的时候请注意H区域的边界。
友情提醒:由于无法从CX-P软件中监控变址寄存器(可以由上位机通过FINS指令读取),因此编程过程中请务必小心,否则查错将异常困难。
Good Luck~
24-01-18 10:42
感谢,这种方式程序简化很多
“20的话不是应该置位11.04么。”~如果将10.00算一个,到11.03不正好20个(单位0)
在这个项目中目的是将可能推2/3点,修正到推1点,所以只要能改过来就可以。
另外,这个设备传送带允许向右传送,在原程序就是将数据流向改为H49.15---H10.00
这种情况如何做?
望不吝赐教
谢谢
最后修改:2024/1/18 20:26:27
24-01-18 20:24

引用 知道一点 在 2024/1/18 20:24:04 发言【内容省略】

既然正值向右移动,难道你不会给D0赋一个负数?
Good Luck~
24-01-19 09:25
真是】一语惊醒梦中人【
03,04问题也与订正
再次感谢
24-01-19 14:02
如果传送速速度不变时可以用中时中断采集;如果传送速速度变动可用编码器高速中断采集;做一个堆栈,先进先出
24-01-28 15:22

引用 xlian 在 2024/1/28 15:22:41 发言【内容省略】

没看懂
24-01-28 17:54