登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】380V线圈接220V电压(20240109)
点击:445 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
风35RH
我经历过一个离谱的电机故障,就是电机接上后总是跳热继电器,检查后发现确实电流有点大,就把热继电器隔过去,直接接触器控制电机了!最后把空开给跳了,我就查啊查,最后查到电机是进口的,电机有12个抽头,原来的接线电机其实是110V的工作电压,最后把电机里面的抽头重新按照380V的接法重新接好就行了!
24-01-09 10:08
11楼
编辑
引用
管理
机栝
能吸合,但不稳定
24-01-09 10:49
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
和不明白的人讲道理没有用,活还得你来干。不用理他们。
24-01-09 12:14
13楼
编辑
引用
管理
知道一点
接触器线圈就2根线,捋一下,有到N的就不是380,很好检查的
24-01-09 14:33
14楼
编辑
引用
管理
1053370790
能吸合,但是有抖动。启动压降大一点又会不吸合。
24-01-09 14:51
15楼
编辑
引用
管理
honghaii
是的呢,大电机启动的时候有可能会掉,不能有效保持吸合状态的。
24-01-10 08:18
16楼
编辑
引用
管理
wml0060
我以前的时候也遇到这样的情况,控制电路用的220v电压,可是有一个接触器也不知道他们什么时候换的,线圈电压是380v的,到我发现的时候已经用了很长时间了。
24-01-10 10:10
17楼
编辑
引用
管理
646270767
亲身经历过小功率的接触器能吸合但不稳定,大功率的根本无法吸合。个见仅供参考!
24-01-10 15:37
18楼
编辑
引用
管理
towngas
这也敢用?万一大设备启动压降大就完犊子了。我这120VAC的线圈用110VAC线圈代替都觉得不可靠,电压接近10%上限了,也担心电磁力不够。
24-01-10 16:13
19楼
编辑
引用
管理
877476825
可能会吸合,但不稳定
24-01-10 20:48
上一页
下一页
工控新闻
循环经济?“全”力以赴!施耐德电气“全维配电服务体系”重磅发布
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
河南:瞄准九大重点推动大规模工业设备更新
中控技术与中国天辰签订战略合作框架协议
英威腾、埃斯顿、奥普特等上榜!国家级第八批制造业单项冠军企业公布
备受肯定!德承强固型嵌入式电脑DS-1402荣获两项国际大奖
工业互联网行业首个千亿品牌诞生!
2024智能工控与存储产业高峰论坛圆满落幕!
更多新闻资讯