登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:酒店传感器连接线都用网线
点击:482 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
YXBK
看这个控制器的输入端线都是网线,用网线有什么好处
24-01-04 08:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
好处1: 网线价格便宜。
好处2:网线布线简单,很多设备还是POE的。
好处3:一根网线就相当于布了8根线,多用途,4根接网络,2根接电话,还剩2根还可以接个烟感什么的。
综上所述,总结下来就是便宜,材料便宜,人工便宜。
Good Luck~
24-01-04 08:59
2楼
编辑
引用
管理
15153910345
一根网线相当于布放8根线而且是4对缠绕的双绞线有一定的抗干扰能力。可以一根线接4个检测检测设备,施工方便,成本低对于信号传输够用。
24-01-04 09:29
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
应该是通信大对数电缆或用网线代替大对数电缆使用。
24-01-04 09:38
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
网线好认线
作为酒店类场所,灯控也有用网线替代
弱电,布线容易应该是用其初衷
24-01-04 11:12
5楼
编辑
引用
管理
mlx5118
毕竟环境不算复杂
24-01-04 13:33
6楼
编辑
引用
管理
thomas_top
引用
cvlsam
在 2024/1/4 8:59:08 发言
【内容省略】
的确如此
24-01-04 15:37
7楼
编辑
引用
管理
goldage
没啥的,超五类的网线在酒店和安防监控应用还是非常多的,便宜不便宜先不说,主要的布线比较方便,做传感器应用,一般是当普通电线用,监控信号就要使用平衡器
网线和普通的多心线比较,网线更耐拉
24-01-04 21:28
8楼
编辑
引用
管理
xianban7
没啥的,见过用网线做220V电源线
24-01-05 09:14
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
xianban7
在 2024/1/5 9:14:32 发言
【内容省略】
我也见过。不过人家是双股并用。
24-01-08 16:19