这样简单电路,能不能直接捅接触器?
前提:控制箱内电路经过校验,具有电机保护电路
目的
1.校验驱动线路~第三方做的驱动电路
2.电机旋转方向~新装设备必须做的工作,控制程序还没完成
3.快速区分故障方向~判定是控制问题还驱动问题
4.应急使用~控制系统故障,临时驱动一下
你通过接触器吗?
请说实话
23-12-15 16:15
经常跳闸就会捅一下,看看上主回路还是控制回路的问题
23-12-15 16:19
下午两点多时还捅过,550W的电机
23-12-15 16:30
有一种接触噐和热继电噐组合的‘电磁启動噐’,[启动按钮]就是机械结构安装直接‘捅’接触噐的动铁芯,自锁接触噐电路。
[启動按钮]完全没有电气属性!
[停止按钮]是串联接触噐线圈,正常分断接触噐。
23-12-15 16:57
不了解现场的情况不敢
好像也没直接顶过,一般都是有手动旋钮,按钮操作,
加上自己会看程序,接触器不动会查问题。
一般比较冒险的情况都是PLC程序里面强制或者SET,
23-12-15 17:50

引用 bnnyygy 在 2023/12/15 17:50:07 发言【内容省略】

你这是在用设备,又是来帮忙的
不了解情况下PLC里强制更冒险~可以试试程序快还是捅接触器快
前边说的1,2,3种情况没遇到过?估计下周就会遇到,除非从头到尾都一直跟踪。
4的情况不久前还遇到,程序没注释,图纸没全吃(很多页用不到),调试时遇到撞极限,需要解困,如果不是配合人员直接捅对应接触器,脱离了极限信号,估计要挨骂(有2辆车在上边)
23-12-15 18:58
不出问题还好,一出问题就找责任人。。我也当了几年维修电工,见过空开老是跳闸找不到原因直接用根木棍把空开栓起来用的;保险丝断了直接用铁丝代替的。。
23-12-15 19:25
没捅过的不是真正电工,老电工谁没捅过。这样虽有不妥,但能快速判断故障。7.5Kw以上电机慎重
23-12-15 19:47

引用 chi1225 在 2023/12/15 19:25:56 发言【内容省略】

哈哈 这个是没天地
23-12-15 19:54

引用 Tivian 在 2023/12/15 16:19:36 发言【内容省略】

控制回路有脱扣控制?~就像这次遇到的立体车库,急停极限跳驱动电源空开
23-12-15 19:59