系统980TDI 驱动器GS2000  报警67  使用手册上没有这个报警说明。急
23-12-13 13:00
在驱动上把PA0设置为385  然后执行AB-PA1 就可以了
23-12-13 14:03
直接在驱动器上操作吗
23-12-13 14:06
好了 报警消除了  谢谢
23-12-13 14:15
如果电机代码无法修改也可以这么操作
23-12-13 15:21

引用 凤凰息梧桐 在 2023/12/13 14:03:11 发言【内容省略】

这是操作编码器吗?复位编码器信号?
23-12-13 16:57
说明书上  AB是操作编码器  这个是厂家告诉我们的
23-12-13 20:21
这样的帖子需要顶,有始有终。
23-12-14 07:52
虽然解决了,但是不知道为什么会报警?
23-12-14 08:08
我查了一下,只是看到AB组是编码器相关,具体含义不知。
23-12-14 10:00