登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:求台达ms300变频器,怎么刷机

点击:337 回复:8

现有多台,变频器出现开机不复位,5个8,cp30,不启动等故障,谢谢
23-12-07 16:04
多台这样就得联系台达售后了,刷机还是得在官方指导下整。
23-12-07 20:17
这个不是要刷机,应该是系统启动不了,检查一下启动回路吧
23-12-07 22:01
厂家是不可能把程序给你的,不要想了,人家厂家就是靠芯片里的程序活,会让你轻易拿到?
23-12-08 00:35
按你所描述的都是硬件故障,和刷机没有关系,搜索网上,应该有些是通病,例如5个8应该是启动自检通不过,某路电压不正常,换电容就好。
23-12-08 07:27
找台好的,把存储芯片拷过去
23-12-08 09:50
CPU板没有启动。
应该查一下CPU板的+5V主电源,电压不足,或纹波过大。
23-12-09 03:18
我有工具,但没有固件。你这个不像是固件故障。
23-12-12 17:35
5个8应该是启动自检通不过
23-12-12 18:36

工控新闻