登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:普传PI7000 55kw 启动方式设置为面板或者端子都启动不了?

点击:203 回复:5

F04和F05设置为0或者1情况下,按面板启动,正转灯亮一下,频率起不来,端子启动也起不了,y00出厂设置未果。
23-12-01 15:23

dlr

把F04和F05都设为0,光试试键盘调速+键盘运行是个什么情况,尔后再试端子或通信部份。
23-12-01 15:51
单独面板和端子都起不来,
23-12-01 16:05
恢复工厂设置,一般默认都是面板给定。
23-12-01 16:18
恢复了也不行,y00改1了
23-12-01 16:21
修好了,控制板的逻辑芯片坏了
23-12-05 10:19

工控新闻