主题:施耐德atv12 370w通讯不稳定

点击:187 回复:2

有几个施耐德变频器,在生产过程中经常出现,plc与变频器通讯不上,断电重启又好了,把接头处理了还是不行!
23-11-28 21:03
如果你的变频数量多,通讯线终端没有安装平衡电阻也是这个现象
23-11-28 21:16
谢谢你的指导,此方法好用!