登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:【话题】西门子300多个IO点,应该怎么选PLC?(20231108)

点击:838 回复:17

客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
最后修改:2023/11/9 9:32:43
23-11-07 20:05
附件 11.jpg
用西门子300的模块是不是好一些,这样可以吗?性价比的话,是不是这样便宜一些?
23-11-07 20:25
还要看你程序容量大小、
简单的可以用 1200(主CPU)+SMART200(智能PN从站),程序都在1200上;
如果程序复杂,1200(主CPU0+SMART200(从CPU),主程序写在1200上,单独工位(或者片区)程序卸载SMART200上面
当然,也可以用多个1200搞
23-11-07 20:37
IO都是数字量,估计程序也不会很复杂,可以优化一下程序,估计会节约很多的点数,节约点数后1200和300都是可以的
23-11-07 21:12
et200sp便宜吧.
23-11-07 21:56
两个200 smart就行,我们流水线经常都是几个200 smart一起组网。
23-11-07 21:59
数据 程序不多的话
两个ST60或者SR60加扩展模块
23-11-08 08:00
如果不复杂,又想省钱,就用两个200 smart
23-11-08 08:03
费用少,用1200+smart,费用多,用1200+ET200sp。。。
23-11-08 08:50
附件 IMG_20231108_120930.jpg
附件 IMG_20231108_121422.jpg
各位前辈,大家看看我这种配置可以吗,SR60主机后面挂6个扩展,主机通过PN链接从站ET200SP 再挂2个16路的输入点,这样算了一下点位就够了。200smart的主机可以通过PN链接200SP的从站吗?谢谢
23-11-08 12:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯