登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:s7-200SMART和ABB变频器MODBUS通讯参数设置和程序及注意事项
点击:1150 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
袁泉
如果写命令后不能运行,就需要先发送16#0476(初始化)-》延时200ms后再发送16#047F(运行指令),问题就解决了。
最后修改:
2023/11/6 14:06:58
23-11-03 21:10
1楼
编辑
引用
管理
袁泉
ACS550/510/355/310 Modbus RTU 调试指导
本文介绍了设置变频器实现总线通讯控制的速度/转矩控制方法。本文介绍的仅仅是实现操作功能的基本
步骤,如果需要其他功能请参阅相关手册。
实现的功能:通过总线控制切换 EXT1/EXT2,EXT1 用来实现速度控制,EXT2 用来实现转矩控制
(ACS310/510 不支持).
使用的硬件:ACS550/510/355/310 变频器
调试步骤:
1. 将变频器硬件准备好,电源线,通讯线连接好(参见相关手册)
2. 正确设置电机参数,电压,电流,转速等(参见相关手册)
3. 设置变频器参数:
参数 设置值 备注
9904 MOTOR CTRL MODE 2 VECTOR:TORQ 激活转矩控制模式 (ACS310,510 无此设置)
9802 COMM PROT SEL 1 STD MODBUS 激活 modbus 通讯
5302(地址) EFB STATION ID 任意定义 RS-232/EIA-485 站点 ID 地址。
5303 (波特率) EFB BAUD RATE任意定义通讯速率,要与主站定义相同
5304 (校验位) EFB PARITY任意定义奇偶校验,要与主站定义相同
5305 (通讯协议格式) EFB CTRL PROFILE 0 ABB DRV LIM通讯协议格式,一般选 ABB DRV LIM
5310~5318 可以设置 modbus 寄存器40005~40012 的内容,需要监控其他变频器参数时使用,以降低总线负载以上 modbus 相关参数更改后需要变频器重新上电或设置 5302 为 0 再重新设置才能生效
1001 EXT1 COMMANDS10 COMM外部启动命令 1 通过总线
1002 EXT2 COMMANDS10 COMM外部启动命令 2 通过总线
1003 DIRECTION 3 REQUEST允许电机正反转
1102 EXT1/EXT2 SEL 8 COMM总线控制外部控制地切换
1103 REF1 SELECT 8 COMM总线控制外部给定 1
1106 REF2 SELECT 8 COMM总线控制外部给定 2
1601 RUN ENABLE 7 (通讯) 运行使能信号来自现场总线
1604 FAULT RESET SEL 8 COMM允许现场总线复位故障
3018 COMM FAULT FUNC任意设置总线通讯丢失时的动作,详见手册
3019 COMM FAULT TIME任意设置总线丢失延时其它参数保持默认即可
23-11-03 21:10
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
施耐德变频器更麻烦,启动过程要写3次,6-7-F
23-11-04 08:15
3楼
编辑
引用
管理
15898151893
这种控制让我想起了USS。
23-12-17 10:40
工控新闻
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
更多新闻资讯