登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:哪位老师帮忙看看图上通讯应该怎么写,PLC为三菱FX3U,RS232通讯,有没有案例学习一下?谢谢了各位大哥

点击:492 回复:15

附件 image.jpg
附件 image.jpg
23-11-02 13:37

引用 张先生爱学习 在 2023/11/2 13:37:29 发言【内容省略】

附件 workpicture1.jpg
也不去翻翻通讯手册?
Good Luck~
23-11-02 13:48
翻了手册,也翻了一系列的教程,没搞懂,老师怎么发送数据,怎么接收数据
23-11-02 13:59

引用 张先生爱学习 在 2023/11/2 13:59:31 发言【内容省略】

请仔细翻阅通讯手册!!!!!!
Good Luck~
23-11-02 14:02
基本上就是依据通讯协议的内容,排队给连续寄存器区域写入数据,然后调用设置发送请求,调用RS指令发送出去,伙伴侧接受到发送的数据进行响应,然后返回数据,PLC设置接收请求,使用RS指令接收数据到对应的连续寄存器区域,根据返回的响应数据找到对应的寄存器,提取数据进行转换,就是这么简单。
在通讯手册上都有类似的程序段,抄下来改改去试试看,学习一下通讯的过程都懒得做?希望论坛给完整的程序?
其实也不是不可能啦,1你学不到通讯的步骤你下次换个伙伴还是要来问,2,论坛的工程师们他们是1500元一天的费用。
Good Luck~
23-11-02 14:07
程序大概就是这样的,读回来的FA-42这21个数据将分别放在D100-D120里面
要想读取成功,需要接线、通讯参数设置正确
最后一行水印挡住的地方是 RST M8123
附件 微信截图_20231102143752.jpg
附件 微信截图_20231102143902.jpg
最后修改:2023/11/2 14:54:47
23-11-02 14:53
数据读出来后还要进行转换,按你手册截图的频率值是在D113-D116这4个寄存器里面
然后再组合起来才能显示出浮点数
附件 微信截图_20231102151124.jpg
23-11-02 15:15
多谢老师,可是我弄了半天还是没通讯上呢?
附件 image.jpg
23-11-02 18:44
重点检查通讯设置与接线
通讯参数可以把H0C81改成H0681或者0661试试,注意改了后要断电重启才有用
接线看看23脚有没有接反,可以对调一下试试
23-11-02 19:53
还是不行哦,??
23-11-03 11:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯