登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:【话题】称重仪串口通讯如何防止干扰,求指教!(20231102)

点击:425 回复:15

线是不是双绞线屏蔽的
23-11-02 20:57
换数据线吧
23-11-02 21:06
电位不一致吧  加个光电隔离器
23-11-02 22:53
是双绞屏蔽线
23-11-03 09:41

引用 宅男技术控 在 2023/11/3 9:41:22 发言【内容省略】

有没有接地?
23-11-03 13:28
检查一下称重模块的硬件吧。曾经用过一个巨坑的承重,通讯做在主板上的,也是忽然就传不了数据了,后来说是称坏了;当时想着只要换通讯就好了,厂家说,通讯是和主板在一块的 维修的话费用和买主板的费用一样;巨坑;
23-11-03 13:43

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯