10楼
编辑
引用
管理
ddt250
用网口的话,4针和5针接的两根线对调一下看看,是不是接反了。
台达变频器默认7E1,ASCII格式。
电脑连需要232转485.
另,变频器上有SG+和SG-端子,那俩也是通讯的。不一定非得用网口。
23-10-18 10:51
11楼
编辑
引用
管理
惜缘
我这款是M型的,网口是6针的
23-10-18 20:04
12楼
编辑
引用
管理
ddt250
M系列的变频器,我们都是用的电话线上的水晶头,只有两个芯线,好像叫RJ11?
23-10-19 11:48
13楼
编辑
引用
管理
惜缘
问题已经找到啦,还是参数设定不对引起的,谢谢各位大神