登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:安川伺服SGDV上电第三个数码管显示一条杠

点击:616 回复:12

安川伺服SGDV上电第三个数码管显示一条杠,功率板换过是好的,就是主板有问题,量过3.3V 是好的,上面的晶振用示波器量过也是好的,请各位高手师傅们帮忙指点下,或者提供下思路也行,非常感谢
23-10-15 10:49
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
23-10-15 11:59
不能完成自检
23-10-15 21:07
是复位电路问题吗?
23-10-15 21:09
风扇坏没坏,风扇坏会导致显示横杠
23-10-16 07:51
风扇好的,故障在主板上,主板换一块就好了,就是主板不知道哪里坏
23-10-18 21:50
有谁知道主板上这块U6,被磨掉的这个芯片的型号吗
23-10-18 21:52
MCU三个重要点!一是电源,二是复位,三是振荡电路(晶振频率)。如果这三个都正常,那么就是MCU问题了。
23-10-19 11:33
以前我维修过这种故障,好像是晶振频率发生偏移,更换晶振后故障就排除了,希望对你有用,祝愿你马到成功。
23-10-19 11:38
谢谢,晶振是好的,我量量好像是1.5V短路了,估计CPU坏了
23-10-20 21:06