利昌机电大哥、各位大侠:  小弟最近接手一个项目,情况是这样:
     现场有10个独立的CPM1A-40控制器(距离很近),没有人机界面,现在我需要加一台上位机,把这些控制器的数据采集上来并传给管理计算机,可以通过OPC或DDE方式访问。
     那现在我要联网需要注意哪些? 10个CPM1A是不是还要转换成RS232再转成RS485串在一起组网?我这台上位机需要什么软、硬件来完成OPC访问?组态王?INTOUCH?或者欧姆龙自己有这样的软件吗?
恳求各位大侠不吝赐教!谢谢!!
05-09-17 09:01
我以前做西门子和A-B的PLC,欧姆龙的产品刚学,有什么地方我说的不合适了请大家批评指正,在下不胜感激!
05-09-17 09:04
用1:N HOST LINK通信;
每台都需要配一个RS422适配器;
05-09-17 10:56
谢谢ZCMY大哥的帮助,搜集了一些资料,有些明白了
RS-422链接(1:N):
-CPM1-CIF11为外设口转RS-422口的适配器.
-NT-AL001为RS-232C与RS-422转换的适配器.
-B500-AL001为分支器,其功能是将一路RS-422信号转成两路RS-422信号
请问我人机界面软件(带OPC的)该选什么比较合适,欧姆龙自己有吗,INTOUCH、力控、组态王、悉亚特?有用过这些软件OPC功能的大侠发表一下高见,小弟谢过了先!
05-09-19 08:55