登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ACS880-104-0600A 驱动板维修遇到问题。
点击:1042 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
416259740
在修ABB ACS880-104 600A 驱动板时单独给供电,发现红圈里的几个电容两端无电压,查了电路,+24v灯是亮着的,但到2844的电压没有,2844的7脚供电是经过一个场管SI2319CDS-T1-GE3 控制。把三块板,主板都接好,三个模块,没有接,给电有一个ENABLE的灯没有亮。想请教一下,是不是这块驱动板要接入三个模块后,系统检测到模块开关电源才工作,输出电压吗?因模块烧了,不敢轻易上电。先检修驱动正常才敢上模块。
23-09-22 14:30
1楼
编辑
引用
管理
416259740
23-09-22 14:30
2楼
编辑
引用
管理
ym02c3
这个板驱动电源是受控制的,主要变频器有故障,驱动电压就不会有
23-09-23 11:56
3楼
编辑
引用
管理
1326893350
赞成2楼说明!
23-09-23 17:27
4楼
编辑
引用
管理
1326893350
欧洲国家的变频器维修调试必须安装模块,但是模块电源主回路必须串接二个灯泡,这种功能大家都知道!
23-09-23 17:33
5楼
编辑
引用
管理
416259740
谢谢,我试试
23-09-26 08:49
6楼
编辑
引用
管理
416259740
好的,非常感谢。
23-09-26 08:50
7楼
编辑
引用
管理
416259740
空载,不接电机,关闭输出缺相,启动运行报7310,不知道是不是还有那个参数没有设置好?
23-10-08 19:59
8楼
编辑
引用
管理
416259740
维修结束,第一次修这机器,三台全是炸机九组IGBT全炸完,感谢大家的帮助。
最后修改:
2023/10/13 15:43:20
23-10-13 15:41
工控新闻
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
更多新闻资讯