主题:请教下信捷XD5E的输出点问题
点击:516 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
cdgong
最近遇到三个XD5E的继电器扩展模块,经常出现COM2公共端下4个点其中一个指示灯亮但是没有输出,其它3个点正常,不输出的点等待几分钟又突然有输出了。
这种情况发生在PLC通电静置1个小时左右,再次使用设备时
反而设备一直使用就不会有这个问题
23-09-21 13:44
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是硬件电路的问题
23-09-21 14:22
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
有没有输出,用表测量一下就清楚了
估计是相关装置没供电
23-09-21 14:58
3楼
编辑
引用
管理
cdgong
引用
知道一点
在 2023/9/21 14:58:35 发言
【内容省略】
测量了没有输出,拔掉外部箱插头也是一样
23-09-21 15:27